改造原因:
现用控制设备是建厂时原始设备厂家提供的S5系统,设备运行了近十年,逐步进入故障高发期。由于S5产品正逐步退出市场,模块备件供应周期很长,保障性差,某些部件甚至有价无市。为了保证设备满足稳定生产的需要,决定将S5升级到S7。

原S5系统的构成:
控制主机采用的是西门子S5-95U,控制机配有两个机架,I/O配置共有数字输入64点,数字输出80点,其中包含了CPU集成的I/O通道。人机界面为OP393,用于修改CPU的内部参数和工艺数据,实际生产中很少用到。系统所用流量,压力,温度及液位传感器的状态正常。

改造方案:
为恢复控制设备的可维护性、兼容性和可扩展能力,消除设备这些方面的不稳定对正常生产的影响和隐患,需要对现有控制系统进行改造升级。
根据目前设备稳定性和可维护性问题主要集中在控制主机PLC上,为尽可能减少升级改造工作对正常生产的影响,原有控制柜改造不进行整体升级替换,而是保留现有低压主回路,控制柜体和端子等部分均予保留,只对PLC部分进行拆除,然后用替代新产品在现场重新安装、配线成柜。PLC的程序也对应由S5状态升级到S7。由于用户方所提供的时间比较紧,故采取局部更换升级的方案:一方面是缩短工期和费用,利用大修有限的停机时间完成改造升级工作,节省时间、降低成本;另一方面原有柜体和低压器件等元器件仍有保留的价值。
PLC:根据设备的工艺及性能要求,PLC采用西门子S7-300系列产品。更新替代产品根据原有技术要求和状态选型,不兼容的部分在设计时通过增加接口来解决。
HMI:混比机的人机界面OP393因工艺上没有保留的必要,故改造升级后不再保留。

效果反馈:

混比机控制系统S5升级S7的改造工程于2007年完工,设备状态及性能稳定正常。正式投入生产后,设备运行的生产线经过了多品种产品的系列完整考验,运行状况稳定,各项功能指标达到甲方的要求,由于北京金鼎旺科技有限公司专业的品质和优质的服务,用户非常满意,二期的多条生产线的S5升级改造即将开始,我们期待与更多的企业合作!
北京金鼎旺科技有限公司
地址:北京市通州区梨园巴克寓所18号楼A1109室
电话:010-51271179,13401156565,13121327547
Email:jindingwang@goldtopone.com


————————————————————
东莞自动化网
http://www.dgzdh.com
状态:
2008-03-28 10:19:14 帖子管理:总置顶置顶精华加锁删除移动
共有 0 页, 0 张回复帖,每页有 10 张贴子 >> [ ]
页码:
  快 速 回 复

用户信息:

用户名: 没有注册?密码: 忘记密码?

帖子内容:
·HTML标签: 不可用
·UBB标签: 可用
·贴图标签: 可用
·Flash标签:不可用
·表情字符转换:不可用
·最多15KB

[按 Ctrl+Enter 直接发送]




电话:0769-22723100 传真:0769-22465296  版权所有:东莞自动化论坛  
页面执行次数:18063813次  执行时间:1,125.000 毫秒