PROFIBUS技术培训 —— 安装与布线
传输特点 (1)
高速 (H2), RS 485
依据 RS 485,异步 NRZ 传输
波特率从 9.6 kBit/s 到 12 MBit/s,可选
双绞屏蔽电缆
每段 32 个站,最多允许 127 个站
距离: 12 MBit/s = 100 m; 1.5 MBit/s = 400m; < 187.5 kBit/s = 1000 m
有中继器距离可延长到 10 公里
9 针, D 型插头
传输特点 (2)
低速 (H1), IEC 1158-2
同步 Manchester 编码, 31.25 kBit/s
本质安全 (可选) 和通过总线对站供电 (可选)
屏蔽或非屏蔽的双绞电缆
每段距离达 1900 米,用中继器可延长到 10 公里
最多 127 个站, 每段 10-32 个设备 (依赖于 EX-类型和供电消耗)
PROFIBUS 电缆要求 - IEC 1158-2
电缆设计: 屏蔽双绞电缆
导线面积: 0.8毫米2(AWG 18)
回路电阻: 44 ? / km
阻抗 (在31.25 KHz时): 100 ? +/- 20%
衰减 (在39 KHz时): 3dB / km
每单位长度的电容: 2nF / km
对 IEC 1158-2 传输的电缆被列在 PROFIBUS 电子产品指南中
PROFIBUS 电缆要求 - RS 485
参数 电缆类型 A
电缆设计 屏蔽双绞电缆
浪涌阻抗 135 ... 165 ?
回路电阻 110 ? / km
线径 0.64 mm
线截面积 > 0.34 mm
每单位长度的电容 < 30 pF / m
PROFIBUS 电缆被列在 PROFIBUS 电子产品指南中。
PROFIBUS 电缆长度 (对 RS 485)
波特率( kBit/s) 9.6 19.2 93.75 187.5 500 1500 12000
线长(m, A类电缆) 1200 1200 1200 1000 400 200 100
长度可以用中继器来延长