LG和FX系列PLC编程复位方面的区别
对于一般技术员而言,绝大部分都熟悉FX编程,但对于其他PLC语言有许些不解之处.举个比较突出的例子:FX区间复位指令有 ZRST Y0 Y10 ; MOV K0 K1Y0; FMOV K0 D0 K10 等
而LG程序则为 BMOV 0 P4 H10 "复位区间为P40--P4F 后面的H10为16进制,也可写为10进制.其意义为位的传送 .LG 的 FMOV 0 D1 10 其意思为D1,D2,D3---D10这10个寄存器清零,以块的形式传送指定设备[0]的内容到目标设备[D1]为开始的10个点; GMOV 则相当于FX的BMOV传送.值得一提的是,若想用LG指令进行区间的位复位,不能向FX指令那样写成
FMOV 0 P4 H10,这样复位并非是P40--P4F之间,而是P40,P50,P60,P70....所以需用BMOV这个指令来进行.我也是个初学者,希望群里的大虾们多指教指教!