空调来电自启动,空调启动智能控制器,空调双机,多机切换控制器


一般用在机房的空调,没有空调来电自启动与空调双机,多机切换的功能,有两个产品可以解决空调的来电自启动与双机,多机切换问题。(具体可咨询:张先生18210090995 或加QQ:619959881)

空调来电自启动器


一、产品简介

机房动力系统停电,空调将会关机,供电恢复后,舒适型空调不能来电自启动,需要工作人员手工操作才能重新启动。此时如果没有工作人员及时到现场开启空调,环境温度将迅速上升,将威胁电子设备的安全运转。本控制器采用学习模拟空调遥控编码的方式来实现来电自启动控制。在启动异常的情况时还可以发出声光报警和输出报警信号到环境远程控制设备。
一、功能特点

供电恢复后,延时启动空调机。

具备记忆功能,开启空调到用户需要的温度、模式、风量。

不需要拆开空调修改电路,即插即用。

带电流检测功能,空调异常停机(非停电、电压闪断),自动开机。(区别于市面简单功能

的启动器,只管发开机命令,无法确认空调是否开启成功,留有很大的开机不成功隐患)。

空调异常停机,自动尝试开机5次,5次开机不成功,发出报警信号。

通过选配我公司其它报警配件实现空调启动不成功声光报警或拨打电话报警,确保空调机的

正常运行,给重要的机房设备提供可靠的运行环境。

空调双机,多机切换控制器
一、产品介绍:

空调机双机/三机切换控制器是一种通用型智能控制器,能监测和控制空调机的运行状态。适用于柜机、分体机、精密空调机等,可应用到三洋、大金、三菱、格力、海尔等各种品牌的空调机。

二、主要功能:

1、监视空调机的运行状态:控制器能监视两台/三台空调机的运行状态(包括开关机状态、故障信号等),并在面板上用指示灯指示。

2、定时切换:两台空调机根据预先设置好的切换周期轮流运行。

3、温控切换:根据当前室温与控制目标温度之间的差异确定两台空调机是同时运行还是轮流切换运行。

4、故障切换:当某台空调机在运行过程中出现故障时,该台空调机退出双机切换循环。待故障恢复后,再重新投入双机切换循环。

5、维护设置功能:控制器具有维护设置功能,当某台空调机不能正常使用时,利用此功能可使该台空调机不参与双机切换循环。

6、具有自启动功能:当空调机出现故障或停电时,空调机停机;故障消除或重新来电后,某些空调机不能自启动,需要人工开机。控制器在检测到重新来电或者故障消除后,能控制空调机重新启动,不需要人工干预。独特优点:可开启至用户需要的温度及制冷模式。

7、与动力环境监控系统联网,空调切换失败,某台空调开启或关闭不成功,输出报警信号。(可选择声光报警或拨打电话报警)



「该帖子被 zht010 在 2012-07-23 15:27:47 编辑过」


————————————————————
中小机房监控报警系统与空调自启,切换控制系统 联系人张先生 :18210090995 QQ:619959881
状态:
2007-08-18 08:50:41 帖子管理:总置顶置顶精华加锁删除移动
共有 0 页, 0 张回复帖,每页有 10 张贴子 >> [ ]
页码:
  快 速 回 复

用户信息:

用户名: 没有注册?密码: 忘记密码?

帖子内容:
·HTML标签: 不可用
·UBB标签: 可用
·贴图标签: 可用
·Flash标签:不可用
·表情字符转换:不可用
·最多15KB

[按 Ctrl+Enter 直接发送]




电话:0769-22723100 传真:0769-22465296  版权所有:东莞自动化论坛  
页面执行次数:18063830次  执行时间:531.250 毫秒